    Tính năng, tác dụng :
    - Đóng cắt an toàn, cảnh báo nguy hiểm đối với động cơ máy bơm.
    - Hạn chế đáng kể các tác động xấu do sự biến đổi bất thường của lưới điện gây ra với động cơ máy bơm.
    - dùng tủ điện điều khiển để đảm bảo vận hành an toàn cho tất cả hệ thống, giảm thiểu rủi ro.


    Tủ điện điều khiển máy bơm tăng áp gia đình 3 pha
    [​IMG]
    Cách đấu dây
    - Đối với nguồn điện 3 pha :
    + Đấu 3 pha của nguồn điện vào 3 cọc “điện áp vào” của tủ điều khiển
    + Đấu 3 đầu ra của động cơ vào 3cọc “điện áp ra” ghi trong tủ điều khiển
    + Đấu trung tính nguồn, đầu dâymát của động cơ vào cọc có ký hiệu ± trongtủ điều khiển
    + Rơ le nhiệt nên điều chỉnh về vị trí : I = 1 – 1,05 I (định mức)
    + Nếu có phao cắt (đóng) đầy, cắt (đóng) cạn thì đấu vào hai cọc có sợi dây nhỏ được đấu tắt tại cầu đấu.

    Bên trong tủ điện điều khiển máy bơm 3 pha

    Quy trình vận hành
    * Đưa vào vận hành
    - soát nước mồi (với bơm trục ngang)
    - soát vị trí của các van 2 chiều
    - Đóng au tô mát nguồn
    - rà điện áp : 360≤ U≤ 400V
    - Dùng nút ấn ON màu xanh để khởi động máy
    - Kiểm tra chiều quay của máy (đối với bơm đặt cạn)
    - soát lưu lượng của máy (đối với bơm chìm), nên đảo chiều quay để tìm làm bộ quay có lưu lượng lớn hơn ( lưu ý đối với máy bơm thả chìm khi động cơ quay ngược cũng cho lên nước, nhưng áp suất nước bơm rất yếu)
    - thẩm tra dòng điện : I ≤ I (địnhmức). Nếu I > I (định mức) phải khép bớt van hai chiều nhằm hạn chế bớt lưu lượng đầu ra, đưa về : I ≤ I (định mức).
    · Dừng máy
    - Dùng nút OFF màu đỏ để dừng máy
    - Cắt Au to mát để nâng cao tuổi thọ của đèn báo và rơ le trung gian.
    để ý khi dùng
    - Chỉ chạy máy ở điện áp : 360 ≤ U ≤ 400V
    - Khi phát động mà khởi đông từ có hiện tượng đóng cắt liên tiếp (như dã giò) thì phải rà soát lại điện áp nguồn (sụt điện áp khi phát động hoặc có mối nối tiếp xúc kém) trong trường hợp này cần phải tăng thiết diện dây dẫn, dùng tủ sao/ tam giác hoặc đấu nối lại các mối tiếp nối xúc kém.
    - Khi khách hàng có yêu cầu nâng cao tính năng của tủđiều khiển như sử dụng thêm các thiết bị như : báo cạn giếng khoan, chống mất pha ngược pha, lệch pha, cắt cao áp, kém áp, rơ le dòng sử dụng kỹ thuật số,hoặc tủ lắp cho một tổ hợp máy bơm, với các chế độ tự động khác nhau thì Quý khách hàng nên can hệ trước với lachongcorp để lắp đặt tủ phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng, thời kì nhận đề nghị và bàn giao thiết bị cho khách hàng không quá 24 h.


    Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành chuyên phân phối : máy bơm tăng áp mini